Autor Thema: Mit einem 2poligen Spannungsprüfer soll eine ungenutzte Steckdose geprüft werden  (Gelesen 1622 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline Katjes05

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 17
  • Bewertung der Beiträge: 0
    • Profil anzeigen
Einen freundlichen Gruß in die Gemeinde,

Ich sitze an meiner Prüfungsarbeit 2.1a und stecke bei meinem "Lieblingsthema" fest.  :oops:

Mit einem 2poligen Spannungsprüfer soll eine ungenutzte Steckdose geprüft werden. Mal sehen ob der Schutzleiter wirklich angeschlossen ist. "Rumms" einige PCs in der Nähe schalten sich aus (und die daran sitzenden Kolleginnen und Kollegen schimpfen wie die Rohrspatzen. Woran könnte das gelegen haben?

Hat die Lösung etwas mit den Folgen des eigenen Strombedarfs des Spannungsprüfers zu tun? Oder mit unterbrochenen Schutzleiterverbindungen? Kein Berührungsschutz. ( zu hoher Widerstand)

Stöhn...

Bin über jeden Tipp wirklich Dankbar!

lG
Katjes

Offline dromeike

  • Newsposter Spezial
  • Hero Member
  • *
  • Beiträge: 1603
  • Bewertung der Beiträge: 0
  • Geschlecht: Männlich
    • Profil anzeigen
Hallo ,

wenn der Stromkreis mit der geprüften Steckdose an einem FI- ( Fehlerstrom ) -Schutzschalter angeschlossen ist,
dann bewirkt ein von Phase ( normalerweise stromführender Leiter ) zum Schutzleiter fließender Strom ein auslösen des FI-Schutzschalters und das ist die Ursache das die PC,s ausgehen.

Viele Grüße
dromeike

Offline Katjes05

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 17
  • Bewertung der Beiträge: 0
    • Profil anzeigen
Hallo Dromeike,

Danke dir für die schnelle freundliche Hilfe !


LG Katjes