Autor Thema: Abschlußprüfung 2.1a Frage 16  (Gelesen 2000 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline djin

  • Full Member
  • **
  • Beiträge: 107
  • Bewertung der Beiträge: 0
  • Geschlecht: Männlich
    • Profil anzeigen
Abschlußprüfung 2.1a Frage 16
« am: März 17, 2006, 12:10:26 »
Frage:(gekürzt)

Schutzleiter mit zweipoligem Spannungsprüfer überprüft, plötzlich gehen die Computer aus. Woran könnte das gelegen haben?

Normalerweise läßt sich ja mit einem zweipoligen Spannungsprüfer die Funktionalität des Schutzleiters überprüfen, aber irgendwie denke ich schon das deshalb alles aus geht, weil nen Kurzschluß zustande gekommen ist und es die Sicherung rausgehauen hat. Finde aber nichts groß dazu im Lehrgang...Kanns vielleicht daran liegen, dass der Schutzleiter evtl. falsch angeschlossen ist (also z.B. mit Null zusammen gelegt ist)?

MfG
~ Solange du Schmerz empfindest, weißt Du, das Du noch lebst ! ~

Offline Gesine

  • Sr. Member
  • ***
  • Beiträge: 415
  • Bewertung der Beiträge: 7
  • Geschlecht: Weiblich
    • Profil anzeigen
    • Mupfelfahrten
Re: Abschlußprüfung 2.1a Frage 16
« Antwort #1 am: März 17, 2006, 13:41:47 »
Hallo Djin,
der prof geht davon aus, dass Du in einem modernen Haus wohnst, indem die Elektroanlage nach den neuesten VDE-Vorschriften verlegt ist. Wenn Du dann mit einem vorschriftsmäßigen geprüften zweipoligen Spannungsprüfer in der Steckdose rumfummelst, kann eigentlich keine "Sicherung" rausfliegen. Was aber fliegen kann, ist der FI-Schutzschalter, und der fliegt immer dann, wenn auf dem Nulleiter weniger Strom zurückkommt als auf der Phase rausgegangen ist. ( Ich glaube die Grenze sind 30 mA ?), und das kann z.B. passieren, wenn Du mit dem Spannungsprüfer zwischen Phase und Erdung misst.

Hilft Dir das ?

Gruß
Wilfried

Offline djin

  • Full Member
  • **
  • Beiträge: 107
  • Bewertung der Beiträge: 0
  • Geschlecht: Männlich
    • Profil anzeigen
Re: Abschlußprüfung 2.1a Frage 16
« Antwort #2 am: März 17, 2006, 13:50:27 »
Danke Wilfried !

Wenn ich das jetzt Richtig verstanden habe misst der Fi Schutzschalter den Strom der zufließt und den der abfließt. Wenn diese beiden Werte unterschiedlich sind, fließt quasi der Strom welcher zurück gehen sollte irgendwo anders zur Erde zurück und schaltet aus Sicherheitsgründen ab. Für die Frage würde ich das jetzt so verstehen, das durch das prüfen mit dem zweipoligen Spannungsprüfer (an einer älterein Leitung, die noch nicht den neuesten vorschriften Entspricht) ein Strom abfließt und deswegen der FI Schutzschalter ausgelöst wird.

Hab ich das so Richtig verstanden?

MfG

René
~ Solange du Schmerz empfindest, weißt Du, das Du noch lebst ! ~

Offline wolli

  • Sr. Member
  • ***
  • Beiträge: 430
  • Bewertung der Beiträge: 0
    • Profil anzeigen
Re: Abschlußprüfung 2.1a Frage 16
« Antwort #3 am: März 18, 2006, 08:49:35 »
BH 6, S. 138

Zu Frage 16: Über den Spannungsprüfer wurde eine Verbindung zwischen 0 und Erde hergestellt, dadurch hat der Fi ausgelöst.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.

Offline djin

  • Full Member
  • **
  • Beiträge: 107
  • Bewertung der Beiträge: 0
  • Geschlecht: Männlich
    • Profil anzeigen
Re: Abschlußprüfung 2.1a Frage 16
« Antwort #4 am: März 20, 2006, 10:53:15 »
ui danke wolli ;-)

MfG

René
~ Solange du Schmerz empfindest, weißt Du, das Du noch lebst ! ~

Offline frankr60

  • Jr. Member
  • *
  • Beiträge: 66
  • Bewertung der Beiträge: 0
  • Geschlecht: Männlich
    • Profil anzeigen
Re: Abschlußprüfung 2.1a Frage 16
« Antwort #5 am: September 24, 2008, 18:12:40 »
@ wolli

ich bin etwas verunsichert. Lese im BG 6 Seite 138, dass der FI-Schutzschalter ansprechen kann, wenn man mit einem "normalen" zweipoligen Spannungsprüfer mißt. Und zwar L1 ( Phase ) gegen Schutzleiter....
In deiner Antwort zur Frage 16 schreibst du aber ...." 0 und Erde "   wasn nu richtich?

gruß
frank

Offline Hannes

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 689
  • Bewertung der Beiträge: 9
  • Geschlecht: Männlich
    • Profil anzeigen
Re: Abschlußprüfung 2.1a Frage 16
« Antwort #6 am: September 26, 2008, 00:09:46 »
@Frank

Wolli schaut hier sicher nicht mehr (so oft) rein

aber bleib bei deiner Version mit L1 (u. erwähne noch die relativ hohe Stromaufnahme vom Spannungsprüfer) - dann passt die Sache (für 5 Punkte!  8-))
Wenn man die Natur einer Sache durchschaut hat, werden die Dinge berechenbar...

Offline Volker

  • Full Member
  • **
  • Beiträge: 222
  • Bewertung der Beiträge: 4
  • Geschlecht: Männlich
    • Profil anzeigen
Re: Abschlußprüfung 2.1a Frage 16
« Antwort #7 am: September 26, 2008, 08:26:18 »
Phase gegen den Erdkontakt, da kann der FI Schalter herausspringen, wenn sein Fehlerstrom durch den zweipoligen Spannungssprüfer erreicht wird.
Meistens passiert das bei den 30 mA FI Schaltern, die ziemlich empfindlich sind.

gruß
Volker
Have a lot of fun

Offline frankr60

  • Jr. Member
  • *
  • Beiträge: 66
  • Bewertung der Beiträge: 0
  • Geschlecht: Männlich
    • Profil anzeigen
Re: Abschlußprüfung 2.1a Frage 16
« Antwort #8 am: September 29, 2008, 00:44:30 »
@ volker u. hannes

...na das hat ja gepasst.... danke euch sehr

grüßle
frank