Autor Thema: Frage 5a,b,c Ausgabestand 2.1  (Gelesen 2205 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline Raik

  • Sr. Member
  • ***
  • Beiträge: 331
  • Bewertung der Beiträge: 1
  • Geschlecht: Männlich
    • Profil anzeigen
    • Shop@
Frage 5a,b,c Ausgabestand 2.1
« am: Juli 09, 2007, 20:03:18 »
Hallo,

Bin mir bei der Frage 5a, 5b , 5c nicht sicher hier meine Antworten! (Ausgabestand 2.1 )


5a) Über Kreuz angeschlossene ungeschirmte Adernpaare

5b) Hat ein hohes Nahübersprechen zur Folge

5c) Man braucht einen Kabeltester der dynamisch prüft und das Nahübersprechen auswertet


Kann ich das so lassen???




Gruß Raik

Offline Ben

  • Full Member
  • **
  • Beiträge: 242
  • Bewertung der Beiträge: 5
  • Geschlecht: Männlich
    • Profil anzeigen
Re: Frage 5a,b,c Ausgabestand 2.1
« Antwort #1 am: Juli 09, 2007, 22:33:13 »
Hey, reicht so eigentlich schon.
Mehr gibts dann hier:

LB 16 \ A 2.1  ,   BGH. 6 ,  ab Seite 165

Hs. Frage 5 


a) Fehler ist mit Gleichstrom- Durchgangsprüfung nicht zu entdecken.

b) ok

c) ok

Gruß, Ben



Die Wahrheit ist irgendwo da draußen.