Prüfung
« am: Oktober 31, 2003, 12:19:39 »
Hallo zusammen,

Ich sitze an der Abschlußprüfung und zerbreche mir mal wieder den Kopf ?( . (Ausgabe 2.1a)
z.B. Fr.30a)  normalerweise würde ich die MTBF umrechnen in die Ausfallrate(FIT), alles zusammen rechnen und wieder in MTBF umrechnen.
Ist das korrekt, oder bedeutet der Hinweis aus der Aufgabenstellung   "betrachten sie das Netzwerk als Seriensystem "   etwas anderes.? (z.B. das man gleich die MTBF in h zusammen rechnen kann?)

Dann noch die Frage 13) der Durchmesser in AWG und mm ist gesucht. Vorgegeben ist ein Leiterquerschnitt von mindestens 1,5mm².  
Entweder denke ich zu kompliziert oder mache etwas anderes falsch. Mit der Rechensoftware habe ich es jedenfals zu keinem Ergebnis gebracht, da zu wenig Werte vorgegeben sind.

Dann fehlt mir noch der Unterschied zwischen einem  "isoliertem Draht mit 24 AWG" und  "UTP mit 24 AWG"
(Fr. 33b) Was bedeutet UTP?

So, jetzt brauche ich erst mal eine Pause :rolleyes: . Würde mich über Reaktionen auf meine Anfragen freuen und stehe auch gerne für Fragen anderer Teilnehmer zur Verfügung.

Gruß an alle (besonders an jene die heute keinen Feiertag hatten)

äffchen

Offline Hannes

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 689
  • Bewertung der Beiträge: 9
  • Geschlecht: Männlich
    • Profil anzeigen
Prüfung
« Antwort #1 am: November 01, 2003, 01:42:56 »
Hallo äffchen,

also dann mal los,

30a): nicht verwirren lassen - dein erster Gedankengang is korrekt!

13): ja, der Durchmesser fehlt, gemäß Kreisflächenformel nach d  umgestellt: d= Wurzel aus 4a/pi, (a=1,5 mm²)
trotzdem spuckte die Rechenhilfe mit den Werten bei mir nur ne Fehlermeldung aus, weiß der Geier, ich hatte dann kurzerhand die Lösung im Net gesucht (die Drahttabellen im FSH scheinen auch unklar o. unvollständig zu sein), also zum Bleistift hier:

http://www.synflex.com/deutsch/Default.htm

unter "Nützliches", AWG-Tabelle. Einfach den nächstbesten Wert für AWG oberhalb 1,5 mm² suchen. (kannst mir ja mal das Ergebnis mailen.)

33b): UTP --> unshielded twisted pair, quasi "nichtumhüllte verdrillte Adernpaare" (im FSH Teil V, S. 39 steht bissel was zum Kabelsalat) - wenn du also die verdrillten Adern in die wahre Länge ziehst (entdrillst), sind die länger, als das andere Kabel, somit is der Widerstand ..., logisch?

Grüßle
Hannes
Wenn man die Natur einer Sache durchschaut hat, werden die Dinge berechenbar...

Offline äffchen

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 22
  • Bewertung der Beiträge: 0
    • Profil anzeigen
Prüfung
« Antwort #2 am: November 01, 2003, 08:59:48 »
Morgen Hannes,

dann werde ich mich mal frisch ans Werk machen.
Mit den Hinweisen komme ich auf jeden Fall weiter.
Besten Dank! Wo finde ich deine Maile-Adresse?

Grüsse nach Nürnberg

äffchen

PS: Schade das ihr diese Woche die Bayern im Pokal nicht Schlagen konntet.

Offline Hannes

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 689
  • Bewertung der Beiträge: 9
  • Geschlecht: Männlich
    • Profil anzeigen
Prüfung
« Antwort #3 am: November 01, 2003, 17:16:57 »
ja, ja, der Club, die hatten's schon auf dem Stiefel, aber die "Hitzfelder" ham ja wie so oft Glück (u. Kahn  :D )

mailen? über die Schaltfläche unter jedem Posting   8)

allen noch schönes Wochenende!
Wenn man die Natur einer Sache durchschaut hat, werden die Dinge berechenbar...

benno

  • Gast
Prüfung
« Antwort #4 am: November 15, 2003, 12:06:53 »
Zitat
Original von Hannes
Hallo äffchen,

also dann mal los,

30a): nicht verwirren lassen - dein erster Gedankengang is korrekt!

13): ja, der Durchmesser fehlt, gemäß Kreisflächenformel nach d  umgestellt: d= Wurzel aus 4a/pi, (a=1,5 mm²)
trotzdem spuckte die Rechenhilfe mit den Werten bei mir nur ne Fehlermeldung aus, weiß der Geier, ich hatte dann kurzerhand die Lösung im Net gesucht (die Drahttabellen im FSH scheinen auch unklar o. unvollständig zu sein), also zum Bleistift hier:

http://www.synflex.com/deutsch/Default.htm

unter "Nützliches", AWG-Tabelle. Einfach den nächstbesten Wert für AWG oberhalb 1,5 mm² suchen. (kannst mir ja mal das Ergebnis mailen.)

33b): UTP --> unshielded twisted pair, quasi "nichtumhüllte verdrillte Adernpaare" (im FSH Teil V, S. 39 steht bissel was zum Kabelsalat) - wenn du also die verdrillten Adern in die wahre Länge ziehst (entdrillst), sind die länger, als das andere Kabel, somit is der Widerstand ..., logisch?

Grüßle
Hannes




benno

  • Gast
Prüfung
« Antwort #5 am: November 15, 2003, 12:11:02 »
Zitat
Original von äffchen
Hallo zusammen,

Ich sitze an der Abschlußprüfung und zerbreche mir mal wieder den Kopf ?( . (Ausgabe 2.1a)
z.B. Fr.30a)  normalerweise würde ich die MTBF umrechnen in die Ausfallrate(FIT), alles zusammen rechnen und wieder in MTBF umrechnen.
Ist das korrekt, oder bedeutet der Hinweis aus der Aufgabenstellung   "betrachten sie das Netzwerk als Seriensystem "   etwas anderes.? (z.B. das man gleich die MTBF in h zusammen rechnen kann?)

Dann noch die Frage 13) der Durchmesser in AWG und mm ist gesucht. Vorgegeben ist ein Leiterquerschnitt von mindestens 1,5mm².  
Entweder denke ich zu kompliziert oder mache etwas anderes falsch. Mit der Rechensoftware habe ich es jedenfals zu keinem Ergebnis gebracht, da zu wenig Werte vorgegeben sind.

Dann fehlt mir noch der Unterschied zwischen einem  "isoliertem Draht mit 24 AWG" und  "UTP mit 24 AWG"
(Fr. 33b) Was bedeutet UTP?

So, jetzt brauche ich erst mal eine Pause :rolleyes: . Würde mich über Reaktionen auf meine Anfragen freuen und stehe auch gerne für Fragen anderer Teilnehmer zur Verfügung.

Gruß an alle (besonders an jene die heute keinen Feiertag hatten)

äffchen


Hallo alle,
Nach Rechensoftware:
Der Durchmesser entspricht näherungsweise:
Durchmesser (gesamt in mm)    1,382
AWG:          1,5
AWG: nomin. Durchm. (mm)   1.45
Gruß Benno

benno

  • Gast
Prüfung
« Antwort #6 am: November 15, 2003, 12:13:18 »
Hallo zusammen,

Nach Rechenhilfssoftware zu Frage 13 in Prüfung folgendes:

Der Durchmesser entspricht näherungsweise:
Durchmesser (gesamt in mm)    1,382
AWG:          1,5
AWG: nomin. Durchm. (mm)   1.45

Gruß Benno

Offline Hannes

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 689
  • Bewertung der Beiträge: 9
  • Geschlecht: Männlich
    • Profil anzeigen
Prüfung
« Antwort #7 am: November 15, 2003, 16:44:13 »
@ benno

 :D ein posting hätte auch gereicht  :D

...wenn du bei AWG (B&S) noch das Komma raus nimmst, isses korrekt.
(hab ich auch ohne Soft rausbekommen u. hatte volle Punktzahl  ;D )

Grüße
Hannes
Wenn man die Natur einer Sache durchschaut hat, werden die Dinge berechenbar...

benno

  • Gast
Prüfung
« Antwort #8 am: November 16, 2003, 10:32:43 »
Danke für den Tip natürlich 15 AWG
Habe da noch einige Probleme:
Frage 9 Fachbegriff BTO ??
Frage 34 Assoziativspreicher <-> RAM Unterschiede?
Frage 35 Transition Minimized Signaling Prinzip Beispiele?

Tipps wo ich das finde würden mir schon reichen aber auch für Lösungsvorschläge wäre ich dankbar.

Benno

Offline äffchen

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 22
  • Bewertung der Beiträge: 0
    • Profil anzeigen
Prüfung
« Antwort #9 am: November 18, 2003, 17:04:27 »
Hi Benno,

zur Fr. 35 steht schon ein Hinweis im Board.
zur Fr. 9   BTO = Built to Order , vielleicht hilft dir das weiter.

Könnte übrigens ein Tip für Aufgabe 36 und 40 gebrauchen.
Habe mir bereit die Augen  :rolleyes: ausgekuckt und finde einfach nichts.

Gruß äffchen

Offline Hannes

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Beiträge: 689
  • Bewertung der Beiträge: 9
  • Geschlecht: Männlich
    • Profil anzeigen
Prüfung
« Antwort #10 am: November 19, 2003, 23:26:10 »
36): LB 12, S.87 unten

40): tja, wenn's piepst, frag mal beim BIOS nach  :D
       --> FSH, Tipp: Phoenix-BIOS meckert ...(RAM, entspr.  
             Maßnahmen ergreifen)