Lehrbriefe für den Fernlehrgang PC-Techniker der Fernschule Weber > Abschlussprüfung
Abschlußprüfung 2.1a Frage 16
djin:
Frage:(gekürzt)
Schutzleiter mit zweipoligem Spannungsprüfer überprüft, plötzlich gehen die Computer aus. Woran könnte das gelegen haben?
Normalerweise läßt sich ja mit einem zweipoligen Spannungsprüfer die Funktionalität des Schutzleiters überprüfen, aber irgendwie denke ich schon das deshalb alles aus geht, weil nen Kurzschluß zustande gekommen ist und es die Sicherung rausgehauen hat. Finde aber nichts groß dazu im Lehrgang...Kanns vielleicht daran liegen, dass der Schutzleiter evtl. falsch angeschlossen ist (also z.B. mit Null zusammen gelegt ist)?
MfG
Gesine:
Hallo Djin,
der prof geht davon aus, dass Du in einem modernen Haus wohnst, indem die Elektroanlage nach den neuesten VDE-Vorschriften verlegt ist. Wenn Du dann mit einem vorschriftsmäßigen geprüften zweipoligen Spannungsprüfer in der Steckdose rumfummelst, kann eigentlich keine "Sicherung" rausfliegen. Was aber fliegen kann, ist der FI-Schutzschalter, und der fliegt immer dann, wenn auf dem Nulleiter weniger Strom zurückkommt als auf der Phase rausgegangen ist. ( Ich glaube die Grenze sind 30 mA ?), und das kann z.B. passieren, wenn Du mit dem Spannungsprüfer zwischen Phase und Erdung misst.
Hilft Dir das ?
Gruß
Wilfried
djin:
Danke Wilfried !
Wenn ich das jetzt Richtig verstanden habe misst der Fi Schutzschalter den Strom der zufließt und den der abfließt. Wenn diese beiden Werte unterschiedlich sind, fließt quasi der Strom welcher zurück gehen sollte irgendwo anders zur Erde zurück und schaltet aus Sicherheitsgründen ab. Für die Frage würde ich das jetzt so verstehen, das durch das prüfen mit dem zweipoligen Spannungsprüfer (an einer älterein Leitung, die noch nicht den neuesten vorschriften Entspricht) ein Strom abfließt und deswegen der FI Schutzschalter ausgelöst wird.
Hab ich das so Richtig verstanden?
MfG
René
wolli:
BH 6, S. 138
Zu Frage 16: Über den Spannungsprüfer wurde eine Verbindung zwischen 0 und Erde hergestellt, dadurch hat der Fi ausgelöst.
djin:
ui danke wolli ;-)
MfG
René
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
Zur normalen Ansicht wechseln