Hallo an alle !

Ich bin stolzer besitzer einer Hauslüftungsanlage,sie hat den zweck die Raumluftfeuchtigkeit zu regulieren.Mein Problem ist aber das die anlage keine intelligente Steuerung besitzt die ein dauerlauf der Anlage trotz niedriger Luftfeuchtigkeit im Raum unterbindet.einfach gesagt die Anlage kennt nur ein und aus.
Mein bestreben wäre der Anlage ein referenzwert zu liefern damit die anlage bei zu hoher oder zu nidrieger Luftfeuchte sich ein oder ausschaltet.
Hoffe das jemand sowas gesehen hat oder sogar Erfahrung hat,freue mich über jede Anregung.
Gruss

Andreas:
Der praktische Zwischenstecker für ein angenehmes Wohlfühlklima mit Spareffekt. Denn Ihr Luftfeuchtigkeitsregler schaltet den angeschlossenen Luftbefeuchter oder -entfeuchter automatisch an oder ab. So vermeiden Sie unnötige Gerätelaufzeiten und halten trotzdem die Luftfeuchtigkeit auf einem individuell einstellbaren Wert.
Technische Daten: Betriebsspannung 230 V/50 Hz · Luftfeuchtigkeitsbereich 10 - 90% · Genauigkeit 5% · Max Schaltleistung 12 A/2760 W ohmsche Last, 2 A/460 W induktive Last · Abm. (L x B x H) 110 x 57 x 40 mm.

Preis : 24.95
Quelle: www.conrad.de
Eventuell auch bei ELV, oder Reichelt erhältlich.

Eigenbau lohn sich aus Kostengründen nicht, aber aus Interesse würde sich eine Microcontrollerschaltung eignen. Für die C-Control gibt es auch passende Sensoren und sie ist relativ einfach zu programmieren.

ipoi:
Hallo Andreas !

Nein,nein es handelt sich um eine Anlage die im Haus verbaut ist  und in mehreren Zimmern angeschlossen ist.Die HLA hat auch eine richtige Steuerung mit Relais und Zeitschaltuhren.Es müsse schon mehr sein.Naja vielleicht hat ja jemand eine Idee. Danke.

Gruss

Andreas:

--- Zitat von: ipoi am April 26, 2005, 08:32:42 ---Hallo Andreas !

Nein,nein es handelt sich um eine Anlage die im Haus verbaut ist und in mehreren Zimmern angeschlossen ist.

--- Ende Zitat ---
Ist bekannt !


--- Zitat ---Die HLA hat auch eine richtige Steuerung mit Relais und Zeitschaltuhren.

--- Ende Zitat ---

Ist ja auch Grundvorraussetzung für eine solche Anlage.


--- Zitat ---Es müsse schon mehr sein.Naja vielleicht hat ja jemand eine Idee. Danke.

--- Ende Zitat ---

Die Einheit ist eine Regelung, die bei einer bestimmten eingestellten Hyterese die Anlage schaltet und dadurch die Luftfeuchtigkeit regelt unabhängig von der Zeit. ( Auch wenns aussieht wie eine Zeitschaltuhr  :roll: )
Was spricht dagegen, einen Refernezraum zu nehmen und von da aus die Anlage zu regeln. ? Wenn jeder Raum seine eigenen Anschluss hat und dieser mechanische durch eine Klappe verstellt werden kann, könnte man über einen solchen Regler auch eine Klappensteuerung mit einem Stellmotor verwirklichen.
Andere Möglichkeiten gibts nicht wie eine Regelung ..

ipoi:
Hallo !

Das Gerät von Conrad ist schon fein aber für meine Anlage gesehen wird es schwierig das zu verbauen,weil das gerät im Keller sitzt und dort ein Messwert zu nehmen ist nicht Notwendig.Für kleine Wohnzimmer-Luftententfeuchter ist das Ding OK.Danke für die Mühe !